sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zungli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2019-11-08
查看zungli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-30 21:25
總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的?
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-02 00:03
用95 MM  當然好了只是有點浪費了  我給你算了算 105KW  每相的電流是 60.62  用70的就可以  我說的是銅線哦