樓主  發表于: 2011-09-29 20:30
今天給一臺電機加裝變頻器,電機銘牌是這樣,功率2HP,電壓220V電流是6。7A,電壓380V電流是3。3A,兩種種接法,現在用得是三相380V電壓,當我裝一個380V/1。5KW變頻器會報警過載,裝一個3。7KW就OK了,這是為什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)電機,為什么1。5KW變頻器不行,再說一個問題,啟動電流可以達到8A多。
南科自動化設備維修中心
18666449248
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 22:03
是這樣的  我也考慮到這點了  當你用220v變頻器電機接三角形  當用380v變頻器時電機接星形   樓主你現象應該是過電流報警   如果8樓說的是錯的,當星形接法電機接在220v的變頻器上運行是不報警的可以運行的,但是運行電機扭矩小了力不夠大達不到額定值!!!!