41:如何打開老版本Micro/Win創建的項目文件?
在正版STEP7 Micro/WIN軟件光盤中,都可在Old Realeses文件夾中找到V2.1版本的Micro/WIN安裝軟件,此版本的Micro/WIN可打開以前老版本創建的項目文件。通過它作為橋梁,另存老版本的軟件后,可在最新版本STEP7 Micro/WIN軟件中打開。
注:如果打開后發現有的網絡顯示為紅色的invalid(非法),則可能是
PLC型號太低、版本太舊了,此時可選擇高型號或者新版本的CPU。如:在命令菜單的PLC > Type中將CPU222改為CPU224。
42:如何知道自己所編程序大小?
Micro/WIN中的命令菜單中執行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的顯示窗口(消息輸出窗口)可找到你所編程序的大小、占用數據塊的大小等。
43:編譯出錯怎么辦?
在編譯后,如果有錯,將不能下裝程序到CPU。可在Micro/WIN下方的窗口查看錯誤,雙擊該錯誤即進入到程序中該錯誤所在處,根據系統手冊中的指令要求進行修改。
44:如何知道自己所編程序的掃描時間?
在程序運行過一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜單中在線查看PLC>Information可找到CPU中程序的掃描時間。
45:如何查找所使用的程序地址空間是否重復使用?
在對程序進行編譯后,可以點擊View瀏覽條中的交叉參考(Cross Reference)按鈕進入,可以看到程序中所使用元素的詳細的交叉參考信息及字節和位的使用情況。在交叉參考中可直接點擊該地址,便進入到程序中該地址所在處。
46:在線監控時,在程序塊中為何指令功能塊竟然是紅色?
如果在程序編輯器中在線監控,發現有紅色的指令功能塊,說明發生了錯誤或問題。從系統手冊可以查到導致ENO=0的錯誤。如果是“非致命”故障,可以在菜單PLC > Information對話框中查看錯誤類型。
對于NetR/NetW(網絡讀/寫)、XMT/RCV(自由口發送/接收) 、PLS等等與PLC操作系統或硬件設置有關的指令,在運行時變紅,其最可能的原因是在指令仍然在執行的過程中多次調用,或者當時通訊口忙。
47:S7-200的高速輸入、輸出如何使用?
S7-200 CPU上的高速輸入、輸出端子,其接線與普通數字量I/O相同。但高速脈沖輸出必須使用直流晶體管輸出型的CPU(即DC/DC/DC型)。
48:NPN/PNP輸出的旋轉編碼器(和其他傳感器),能否接到S7-200 CPU上?
都可以。S7-200 CPU和擴展模塊上的數字量輸入可以連接源型或漏型的傳感器輸出,連接時只要相應地改變公共端子的接法(是電源L+連接到輸入公共端、還是電源的M連接到公共端)。
49:S7-200能否使用兩線制的數字量(開關量)傳感器?
可以,但必須保證傳感器的靜態工作電流(漏電流)小于1mA。西門子有相關的產品,如用于PLC的接近開關(BERO)等。
50:S7-200是否有輸入、輸出點可以復用的模塊?
S7-200的數字量、模擬量輸入/輸出點不能復用(即既能當作輸入,又能當作輸出)。
51:CPU224 XP的高速輸入輸出到底能達到100K還是200K?
新產品CPU224 XP高速輸入中的兩路支持更加高的速度。用作單相脈沖輸入時,可以達到200KHz;用作雙相90°正交脈沖輸入時,速度可達100KHz。
CPU224 XP的兩路高速數字量輸出速率可以達到100KHz。
52: CPU224 XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號,其他輸入點是否可以接24VDC信號?
可以。只需將兩種信號供電電源的公共端都連接到1M端子。這兩種信號必須同時為漏型或源型輸入信號。
53:CPU224 XP的高速輸出點Q0.0和Q0.1接5V電源,其他點如Q0.2/3/4是否可以接24V電壓?
不可以。必須成組連接相同的電壓等級。
54:竟然有模擬量無法濾波?
由于CPU 224 XP本體上的模擬量轉換芯片的原理與擴展模擬量模塊不同,不需要選擇濾波。
55: 什么是單極性、雙極性?
雙極性就是信號在變化的過程中要經過“零”,單極性不過零。由于模擬量轉換為數字量是有符號整數,所以雙極性信號對應的數值會有負數。在S7-200中,單極性模擬量輸入/輸出信號的數值范圍是 0 - 32000;雙極性模擬量信號的數值范圍是 -32000-+32000。
56: 同一個模塊的不同通道是否可以分別接電流和電壓型輸入信號?
可以分別按照電流和電壓型信號的要求接線。但是DIP開關設置對整個模塊的所有通道有效,在這種情況下,電流、電壓信號的規格必須能設置為相同的DIP開關狀態。如上面表1、表2中,0 - 5V和0 - 20mA信號具有相同的DIP設置狀態,可以接入同一個模擬量模塊的不同通道。
57:模擬量應該如何換算成期望的工程量值?
模擬量的輸入/輸出都可以用下列的通用換算公式換算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:
Ov: 換算結果
Iv: 換算對象
Osh: 換算結果的高限
Osl: 換算結果的低限
Ish: 換算對象的高限
Isl: 換算對象的低限
58:S7-200模擬量輸入信號的精度能達到多少?
擬量輸入模塊有兩個參數容易混淆:
1)模擬量轉換的分辨率
2)模擬量轉換的精度(誤差)
分辨率是A/D模擬量轉換芯片的轉換精度,即用多少位的數值來表示模擬量。S7-200模擬量模塊的轉換分辨率是12位,能夠反映模擬量變化的最小單位是滿量程的1/4096。
模擬量轉換的精度除了取決于A/D轉換的分辨率,還受到轉換芯片的外圍電路的影響。在實際應用中,輸入的模擬量信號會有波動、噪聲和干擾,內部模擬電路也會產生噪聲、漂移,這些都會對轉換的最后精度造成影響。這些因素造成的誤差要大于A/D芯片的轉換誤差。
59:為什么模擬量是一個變動很大的不穩定的值?
可能是如下原因:
你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
可以用如下方法解決:
1) 連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統之間的唯一聯系。)
背景是:
模擬量輸入模塊內部是不隔離的;
共模電壓不應大于 12V;
對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。
2)使用模擬量輸入濾波器。
60:EM231模塊上的SF紅燈為何閃爍?
SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內部軟件檢測出外接熱電阻斷線,或者輸入超出范圍。由于上述檢測是兩個輸入通道共用的,所以當只有一個通道外接熱電阻時,SF燈必然閃爍。解決方法是將一個100 Ohm的電阻,按照與已用通道相同的接線方式連接到空的通道;或者將已經接好的那一路熱電阻的所有引線,一一對應連接到空的通道上。