sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-29 14:16
今天我的FX1N-24MR可編程控制器的輸入點都不起作用了,也就是將輸入COM端直接與X0,X1~X15短接,輸入指示燈不亮,其它都正常,如寫入LDI   X0                        OUT    Y0    運行后,不管是否將X0與COM短接, Y0指示燈都亮。怎樣處理?謝謝!
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 00:45
開關電源故障