sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-11 11:46
有哪個電工學得好

[b]我廠用的是37KW的主電機,用的是三菱變頻器進行點動正轉,點動反轉(點動都是5HZ)

在就是點動正轉運行(接的是變頻器10 2 5模擬調速)


用變頻器是好,可是PLC經常受到變頻器的干擾.發出去幾臺產品,別人老說控制柜的產品不行..唉..

有什么辦法不用變頻器.比如直接用電阻調速可以嗎


反正是有正轉和反轉在加一個正轉運行嘛
bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-11 13:50
現在有一個問題就是  當電機啟動是時候,接近開關信號線竟然有信號發給PLC的輸入端子..


造成誤動作,好煩的...
bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-12 11:30
謝謝大家..

我把載波頻率設到最小,就沒有事了,

不知道為什么,晶體管的比繼電器的抗干擾力要小,載波頻率設到最大,繼電器的一點也不受到干擾..
bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-18 21:30
加濾波器,效果非常好,

小弟謝謝各位了。。。