sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 562 點
下載積分: 6561 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-01-02
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-25 17:22
公司要換觸摸屏,今天拿來一個西門子的700,今天做了一個小程序放進去,缺點真多,,,第一下載速度慢,我的是原裝線。第二組態麻煩,第三反應速度跟老太太走路一個效果。簡直是崩潰。。。不知道大家用的感覺怎么樣。不是我惡意詆毀西門子是真的這個屏沒的說了。。難怪價格低。還不如國產的屏好。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-25 17:31
樓主,那是你不會用吧,其他的咱先不說,就說Wincc flexible軟件的功能和易用性是國產觸摸屏軟件無法比擬的;下載速度也是挺快的,你用過Pro-face的GP2000系列屏那就知道什么叫下載速度慢了;反應速度也是不錯的,我用了幾十塊SMART 700了。都沒有出現過樓主說的情況。唯一的缺點就是不支持腳本功能,支持的第三方PLC太少!樓主用不習慣就不要說人家的東西不好用,假如你買輛捷達汽車開習慣了,再讓你開奔馳,我相信很多操作都和捷達不一樣吧?那你能說奔馳的汽車不好用?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-27 13:06
引用
引用第4樓ufo6363于2011-09-26 21:59發表的  :
我也沒有用到什么特殊的功能,就比如說,組態一個指示燈,PLC那邊輸入了,屏這里大概需要1S時間才開始閃爍。。是什么情況????

老大,說你不會用你還真不會用啊,組態變量表表的時候,里面不是一個采集周期這項參數嗎?默認的是1秒,你把它改成更低的數值即可!