各位大蝦:
    我想請問,Q系列的Q02U CPU,通訊模塊是QJ71C24N-R4,變頻器用的是三菱的E740,請問如何進行通訊。怎樣讀取、寫入頻率,讀取電壓、電流。謝謝。望有模板程序參考!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 17:19
設置好PLC參數里面的通信波特率等參數,然后設置310和325的參數最后選擇無協議通信,對應好變頻器協議就好了,但是三菱變頻器的協議很亂,正反轉和讀寫頻率不是一個協議。