sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zungli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2019-11-08
查看zungli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 23:05
AUTONICS編碼器,型號:E40S6-3-N-24,總共五根線,外層的屏蔽線怎么接?要接開關電源上的24V負極嗎?還是接地?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 23:19
接地先。之后會看是否穩定。