引用引用第8樓aaweihua于2011-09-17 21:42發表的 :看不明白樓主的方案:主變頻器有電位器,說明車速需要調整;有張力電位器,這涉及到同步運行問題;上一級沒有給下一級電壓信號,那么我想問樓主,當主變頻器升速時,后面的變頻器如何跟著升呢
引用引用第21樓xpvista于2011-09-18 22:04發表的 :不知道樓主是用張力控制器還是用擺臂控制,如果是用張力控制器配矢量變頻器應該沒有問題,如果是用擺臂帶電位器控制變頻器同步有點難度,擺臂要靠氣壓來控制,如果沒有設置和調整好,就好出現擺臂忽高忽低不穩定
引用引用第16樓ufo6363于2011-09-18 18:39發表的 :謝謝樓上所有的朋友了,這個是以前的工程師設計的。我現在接手搞的也不是很明白,線路并不像你們說的帶有PID調節。。變頻器用的是深圳正川的。第一臺式主機,主機實現調速,后面的從機都是靠張力電位器調節的。還有變頻器所有的485全部都連接起來了,但是參數上都沒有調用。。搞的我頭疼啊。。。所以才想開貼問下大家都有什么方案,還有前6臺壓銅線的變頻器在工作的時候并不是同步的,而是一臺比一臺快一點,靠得就是張力電位器調節輸出平穩的
引用引用第37樓rockyhuo于2011-09-19 18:16發表的 :直接接變頻器,使變頻器工作在PID模式,看看你的變頻支不支持兩個信號的給定,一個是主給定,一個是偏差反饋,然后在變頻器給定偏差設定量,還有個問題,收卷是直接帶變頻控制的嗎?卷徑越收越大,而變頻的速度沒有改變,銅線會松的,你要解決這個問題才行。
引用引用第57樓ufo6363于2011-09-22 17:59發表的 :私服。都是5.5KW馬達
引用引用第60樓rockyhuo于2011-09-22 22:14發表的 :其實使用丹佛斯的變頻器就可以,我廠的用來放卷就是用他的,很穩定的。不用家裝其他的東西,型號我就忘記是哪一種。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號