sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 19:29
今天修了一臺機,真的怪,修了三個小時才好,細說不知是如何好的
情況是這樣的
塑料產品上有一個銅件,如果切產品上的這個銅件碰到了模具,則開始切產品的水口
但今天不管你如何搞,PLC的輸入口連接線一接入模具就直接有信號即使產品沒有碰到,后來我再試了一下,即使沒有產品,也照樣有信號輸入PLC,后來擔心開頭電源是負接外殼的,把開關電源也折除,開關電源上的接地線也拆除,還是一樣有信號輸入PLC,擔心電磁閥,或是基他感應器線路破損而接外殼,一不做二不休,我把全線給折了,但是接在機加上的線還是有信號輸入PLC的輸入端口,見笑啦,好在機器小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
現在機器上只有一只電源開關,一及電源線,其他就都沒有接觸到機架,后來想了一下,把接入電源開關前的電源線電纜內的接地線剪了,才沒有這種現象了。再接入其他線路,也沒有問題,只要電源端的接地線一接到機體,輸入端馬上就有信號?
請大家支招,這是為什么?
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-25
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 20:08
干擾問題,你將零線接地看看,plc和開關電源接地都接在零線上問題應該可以解決。我懷疑你的電源接地線開路了。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手