今天修了一臺機,真的怪,修了三個小時才好,細說不知是如何好的
情況是這樣的
塑料產品上有一個銅件,如果切產品上的這個銅件碰到了模具,則開始切產品的水口
但今天不管你如何搞,PLC的輸入口連接線一接入模具就直接有信號即使產品沒有碰到,后來我再試了一下,即使沒有產品,也照樣有信號輸入PLC,后來擔心開頭電源是負接外殼的,把開關電源也折除,開關電源上的接地線也拆除,還是一樣有信號輸入PLC,擔心電磁閥,或是基他感應器線路破損而接外殼,一不做二不休,我把全線給折了,但是接在機加上的線還是有信號輸入PLC的輸入端口,見笑啦,好在機器小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
現在機器上只有一只電源開關,一及電源線,其他就都沒有接觸到機架,后來想了一下,把接入電源開關前的電源線電纜內的接地線剪了,才沒有這種現象了。再接入其他線路,也沒有問題,只要電源端的接地線一接到機體,輸入端馬上就有信號?
請大家支招,這是為什么?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 20:20
謝謝各位朋友們的提示:
補通一下實際情況:
1.一樓說的:干擾問題,你將零線接地看看,plc和開關電源接地都接在零線上問題應該可以解決。我懷疑你的電源接地線開路了。-----------------------------這個我沒有試,現我把機臺的接地線剪掉了,用了三天都沒有出現異常,接地線并沒有出現斷路現象,我查看了整條接地線
2.二樓提到的:是不是PLC的地線和GND有短路或漏電啊---------------------我也重點查了這個問題,實際上是PLC的電源接地線是懸空的,并沒有聯接任何線路,開關電源的接地端也是懸空的,并沒有接什么,為了確保萬無一失,我量了一下,本開關電源并沒有負極接外殼的現角,直流輸出端子和外殼之間的阻抗為無窮大,因為機器小,我把整個線路全拆離開了機臺,還是會出錯,這是不應該的
3.五樓提到的:這是最典型的交流地和直流負極混接造成的,直流負極應為懸浮不應該接機殼,-------------------------我和你的想法是一樣的,但事實并不是這樣,包括傳感器電磁閥漏電現象都查過了,電磁閥是裝在電木板上的,就更不用說了,只是光電感應器也是塑外殼的,沒有這種可能,開關電源接地端及PLC接地端都確實是懸掛空的,所以這種可能不存在
---------------------------------------------
請求大家進一步探查討這是為什么?