sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 13:43
我公司的沖床是用臺達變頻器調速的,沒有殺車電阻,飛輪很大。當把加減速時間設定得很長時,只要把設定頻率減1HZ就報過壓,這時電機并沒有被飛輪反驅動,不可能是發電狀態,
怪。(原裝的變頻器是廠家特定的,沒有以上異常。)哪位能幫解釋一下。
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 723 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 20:16
看來你的設定有問題,另外你的變頻器逆變模塊老化了
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流啊!