變頻器一起動,工控機顯示器一閃一閃乎明乎暗,測試不穩(wěn)定有時會死機掉不受控制。控制電源有加濾波和隔離變壓器,變頻器主回路有串接電感,變頻器獨立接地。主線路和控制回路分開布線。
變頻器不起動工控機一切正常。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-09-21 09:14
如果你在控制回路上也連接了PE接口,請把控制回路的PE接口去掉試試。