樓主  發表于: 2011-09-14 20:46
   我們單位有一臺7.5KW的直流電機,是南洋的,用英國CT的直流調速器,前幾天顯示故障代碼AOP,就是電樞開路,量了下電機好的又量了下電線還是好的,于是就從簡單的開始換,先換電線,一開還是AOP,再換電機,還是顯示故障,火了就給CT換了控制板還是顯示故障,想換一整臺調速器,但是沒有,這問題搞了我2天,后來自動好了,偶爾會跳下。但是能生產了
fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-15 17:32
各位大蝦,沒看到連電機都換了嗎,換了2臺啊
fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-15 17:34
  一般合理的解釋就是碳刷和換向器接觸不好,就是電樞短路會出現AOP