sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-14 20:46
   我們單位有一臺7.5KW的直流電機,是南洋的,用英國CT的直流調速器,前幾天顯示故障代碼AOP,就是電樞開路,量了下電機好的又量了下電線還是好的,于是就從簡單的開始換,先換電線,一開還是AOP,再換電機,還是顯示故障,火了就給CT換了控制板還是顯示故障,想換一整臺調速器,但是沒有,這問題搞了我2天,后來自動好了,偶爾會跳下。但是能生產了
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 07:47
引用
引用第6樓434319840于2011-09-15 12:41發表的  :
看來樓上的不知道變頻調速的缺點吧,,低頻時轉矩不足。。。。

abb的acc800,好像能達到,零頻率額定轉速,早先的在uf控制時,可能存在你說的問題,現在直接轉矩控制,矢量控制,不會存在低頻時轉矩不足的。