sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-11 15:59
負載是風機,運轉的時候正常,在停機的時候熱繼電器跳閘,停機的時候過載?什么原因?
fert
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 233 點
下載積分: 516 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2016-08-15
查看fert的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 13:54
應該是兩點,一停機接觸器分離不好,缺相過流跳。二是熱繼電器觸電不好,停機時接觸器分離產生震動,這要看是不是裝在一起或一塊板上。