sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

870076500
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 116 點
下載積分: 382 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2021-03-21
查看870076500的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-10 20:41
我們公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模組是輸入4~20mA電流輸出0~6000的顯示數值。因AD模組輸出信號波動大!我檢查輸入信號穩定沒有波動。PLC程式計算也正常。檢查模組有接地。用信號發生器給其輸入4mA電流輸出-100~80之間波動。特向各位請教有何解決良策!謝謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 17:51
建議你把電流信號的信號線換成屏蔽線,把屏蔽層接地,我以前用電壓信號的時候就是這樣做的,不知道能不能對你有幫助