請教三菱高手 關于下面程序問題,
LD     M8012            OUT C135 K10000
LD     M8000             DADD D135   K1  D100
LD    M8000             DDIV   C251  D100 D200

請問高手這個D200是線速度嗎
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-07 09:46
LD     M8012            OUT C135 K10000            0.1秒計數一次
LD     M8000             DADD C135   K1  D100     此處是C135吧?把結果加1
LD    M8000             DDIV   C251  D100 D200   高速計數器除以時間,D200就是美0.1秒脈沖數

如果是的話,那么D200就是得到一個平均速度(因樓主沒有具體說明情況,此只是從程序上簡單分析)