sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-02 15:52
圖片:








上面是我PLC的接線圖,根據這個接線,PLC的指示燈沒有任何反應,
[ 此帖被felix779在2011-09-02 15:58重新編輯 ]
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 15:59
請求幫助,此問題困擾數日
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-02 16:57
是NPN的
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-02 19:22
謝謝樓上的,果然好了還有一個問題想請教下,我的編碼器脈沖是2000P/R,那么我撥動一圈,則HCO讀數是多少才是正確的,我的只會0到5之間跳動,然后回到0.是這樣的嗎?
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-05 15:18
我按照樓上的設成16#F8,但是HS0的讀數還是0-5這幾個數字在跳動,真是搞不明白了,我想轉一圈,HC0讀數為2000,轉二圈讀數為4000吧,這樣才對吧,是嗎?
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-05 20:43
頂下,請大俠們指點指點
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-06 13:49
怎么沒人回答啊,
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-08 20:03
用了樓上的程序試了下,結果還是一樣,會不會是我的接線有問題,真是搞不明白