sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-02 15:52
圖片:








上面是我PLC的接線圖,根據這個接線,PLC的指示燈沒有任何反應,
[ 此帖被felix779在2011-09-02 15:58重新編輯 ]
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 16:08
你的編碼器是不是NPNR的?
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-02 16:09
你的編碼器是不是NPN的?
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-02 16:59
把PLC的1M接+24V。
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-03 09:20
如果是雙相計數,要設成16#F8。詳細請看高速計數器指令。
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-06 17:04
我用的是226進口的,不知道224XP的行不行。我沒用過224XP的。發個程序給你參考一下。
附件: S7-200高速計數器的使用方法.rar (2 K) 下載次數:128
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-08 21:29
我都用了幾年了,昨天我還專門用226試了一遍,也是正常的.