sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
haif
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 191 點
下載積分: 658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-19
查看haif的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-09-01 16:10
引用
引用第11樓在肇興于2011-09-01 15:59發表的  :
如果每次都是兩個同時壞的就不是接近開關的質量問題,查查電源和接近開關輸出端線路



我也是這么想的,但兩處的電源都是并聯的,而且接線也都是在一起通過線槽接到電控柜里的,很矛盾。
wimpire
wimpire
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-03-18
查看wimpire的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-09-01 16:24
過來看看學習
hmq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmq的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-09-01 19:09
看看
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-09-01 21:55
接近開關負載有問題吧,我遇到過此類事情。
陸義
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看陸義的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-09-01 22:09
應該是B處的輸出負載過大或動作太頻繁,你這個信號是干嘛用的?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-09-01 22:16
質量和環境有關系,比如說此處是否溫度高些啊
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-09-02 11:10
不知道用多長時間壞掉的,感覺圖爾克的比歐姆龍的耐用,查查線路有沒有破皮的,特別是輸出端的線.
chengdahai
大海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 305 點
下載積分: 33366 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-12-19
查看chengdahai的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-09-02 12:45
我見過類似情況,更換質量較好的原件。
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-09-02 13:42
接近開關固定架與檢測設備隔離下~~
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-09-02 17:16
我懷疑是接收控制器的問題,如供電電壓高。
學無止境,永遠是學生。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-09-02 22:17
這樣的情況一般不是元件的質量問題就是接入的負載有問題,是不是兩處的負載不一樣呢,經常壞的是不是驅動了繼電器呀?如果是繼電器負載加個峰壓吸收就不會壞了。
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-12-20
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-09-02 22:52
以我使用的經驗來看,歐姆龍質量還是應該不錯的,你這種情況可以檢查下電源能確認A、B兩處使用同意電源,如果是,可能是B處兩接近開關Ov應該接在一起的吧,好好檢查你的線,時候是經常折彎,破損后接地,還有就是,是不是接近開關因位置變動,造成外力直接撞擊損壞。希望能幫到你。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go