sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fullspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 194 點
下載積分: 687 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-12-06
查看fullspeed的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-03 15:44
俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。
但是Q的編程口是RS232的。我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd)說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。
糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 16:19
也可以這樣:
直接用QC30R2連QCPU的編程口,再在PLC端裝RS232至RS422/485隔離轉換器,
在GOT端裝RS422至RS232隔離轉換器,連GT1155的RS232口。
這樣距離也可到1200m了。
國產很便宜的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-04-03 16:23
    FA-CNV2402CBL應也能買到,不過貨期會很長的。