小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-12-22
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 16:22
樓主,如果這些電器同時使用,每層樓就是900多安電流,我不敢算了,如果按常規用150的電纜可以安全使用