sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-19 20:45
小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
hnouyangtao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 469 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-02-18
最后登錄: 2020-04-06
查看hnouyangtao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-31 09:41
電熱水器與空調同時開機的機會不會太多吧,我贊成24樓的算法
成長就是時時向各位大哥們學習。