親愛的  各位同仁!

最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
三相四線的電纜,分別為L1 L2 L3 PE  。

小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地啊!?但是電源輸出端 有零線(藍色)

現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

請給小弟指點下!謝謝
weimin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2013-03-12
查看weimin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 12:09
PE是接地標識,用萬用表檢查有無短路就可查出問題所在。