樓主  發表于: 2008-04-01 00:13
大家好,我要用三菱QPLC加QD75來控制電機給高沖送料,請問如何讀取編碼器角度(270-90度為送料角度)并寫入QD75,比如270-90度要送料長為100MM,那么270-0度就只送50MM,意思就是要對應編碼器角度來控制伺服電機,請各位前輩指點指點,謝謝!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-01 16:16
那個模塊好像也只有一個零信號接入編碼器反饋(集電極開路的),沒有AB相的,所以你的這種控制方式想通過編碼器讀取角度,好像有點難,是不是能用OP配合脈沖發送量來計算角度位置,或者選個有差分輸入的Q模塊(不知道有沒有),可讀取AB相的,來讀取編碼器位置計算角度。

沒用過那個QD75,以上胡說八道,僅供參考。
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-01 17:52
不知道你的設備是怎樣的工藝,為什么要求通過編碼器來讀取角度,一般做運動控制,初始時設置個零位并歸零,每次就以發送的脈沖量來計算角度或者位置,沒有必要通過編碼器的。
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-03 13:57
不大懂,你的沖床用伺服還是送料機用伺服?沖床轉角度和送料是兩個電機分別控制,還是轉角帶動送料啊?確定起始位置(第一次啟機時需找零點),確定角度對應脈沖數,確定送料距離所對應的脈沖數,確定轉角和送料的對應關系,剩下的就是編程的東西了。“高速沖床送料機”我沒見過,也沒有例子
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-07 11:43
我大致明白了你的意思,這個控制是不是相當于兩軸聯動了啊?如果同步精度要求不高,或許象前面兄弟所說,加編碼器控制,如果精度很高,那就要用兩套伺服了,再加個可做插補的兩軸控制器了,比如20GM