樓主  發表于: 2011-08-12 13:15
我現在做一個項目,其中一個感應器是測量壓力的,美國佬的東西,他的電源要求非常嚴:DC10V,+,-0.01V,市場上的開關電源基本無法滿足要求,包括一些市面上的OMRON電源,基本都在400mv到800mv之間,都無法達到要求,更何況系統中還會用到步進電機,電磁閥等東西,所以無法達到這樣的要求,請同行們支特一下,如何消除紋波,謝謝!
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 22:31
壓力傳感器是模擬量輸出的吧!他是為了使模擬量輸出精確,誤差小,所以對電源波動要求高,如果你的設備精度要求不是太高的話,普通電源完全可以使用,電壓高一點或者第一點都沒問題,為了保證不會有太大波動,盡量單獨給一個開關電源,即使電壓是10.5V也沒問題,單獨供電起碼電壓沒有波動,能夠保證輸出的值是線性的!