引用引用第11樓guochunyi于2011-08-12 20:19發表的 :曾經遇到過一個普通的[7.5KW或者是4.5KW;5.5KW,具體記不清了]三相交流鼠籠異步電動機,1000V兆歐表測量繞組對地絕緣,直接到0,但接上電,就能正常運行。而且漏電斷路器也不跳閘。能確定漏電斷路器正常,因為做過漏電實驗和換了一個也能確定正常的。兆歐表是我自己的,也能確定表無問題。是拆了電機接線盒的電源線測量的。遇到很長一段時間了,設備到現在都還在正常運行中。是修別的問題的時候,偶然發現這個情況的。對這個問題,也無法解釋。
引用引用樓主yumingming于2011-08-11 21:15發表的 75KW直流電機對地絕緣0.67M,竟然運行正常。 :75KW直流電機對地絕緣0.67M,竟然運行正常。不可思議。兩個字:“真硬”
引用引用第20樓guochunyi于2011-08-13 17:46發表的 :1000V的兆歐表,只是稍微搖一下,不會對電機有任何危害的。測量別的電機,用1000V兆歐表測量,電阻在50兆歐左右。