lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。 1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。 2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢? 3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么? 請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝 [ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ] |
---|---|
|