如何確認配電柜(箱)內需要不需要散熱風扇?

700*800*300的配電箱  內部一臺M440  7.5KW的變頻器  一個100VA的變壓器   3個接觸器 3個中間繼電器  再沒有其他元件了

請問這樣的箱子需要單獨安裝散熱風扇嗎?  因為之前見過一個 相同的柜子 內部是一個7.5KW的軟啟動 (無旁路接觸器)就沒有設計散熱系統

照樣用了很長時間都沒問題
朋友多了路好走!!!
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4969 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-05 21:00
如果設備使用的環境很糟(多粉塵,濕度大,酸堿性濃度高),只要發熱量不大不要裝散熱風扇;
     如果設備使用的環境好,建議加裝散熱風扇。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)