sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 11:42
制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。
yangli57678
我的QQ:751539177  軟件開發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 161 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-02-22
最后登錄: 2022-10-05
查看yangli57678的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 12:24
呵呵呵 你的模擬量  采集上來放大了
我的微信:Yang17391879486  真心交朋 認真做事情,言必行,行必果,可承接PLC編程調試、C#上位軟件開發、自動化設備研發!