樓主  發表于: 2011-07-29 18:53
我廠有臺全自動循環式封口機在最近有時自己走帶不停,具體是用觸摸屏控制,當點擊控制屏上的始動開關時,皮帶電機運轉帶動凸輪一圈碰到微動開關給PLC信號,此時PLC 輸出切斷皮帶電機接觸器回路皮帶停住,真空室下降抽真空封口,然后真空室上升走帶如此往復運轉。只有點擊控制器上的清洗鍵時才一直走帶。但現在是正常運轉一段時間后就自己一直走帶。微動開關接觸器都換新的也不好使,懇請各位大哥給分析一下
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 11:35
你可以監控一下,凸輪旋轉到位后,微動開關信號動作是否已經輸入到PLC中,PLC都具備輸入指示燈功能。