現在有個富士驅動器,不知道怎么設置,請大家幫助。
情況如下:

驅動器默認輸出脈沖數為2048,電子齒輪比默認為16。
輸入數據用的是觸摸屏,感覺如果用默認設置使用話,數據需要計算顯得比較繁瑣。
現在我想10000個脈沖轉一圈,精度其實也只有0,1mm。螺距是20mm。
是單單設置輸出脈沖數,還是都要設置,如何設置請求大家的幫助。
[ 此帖被gali1120107在2011-07-28 20:38重新編輯 ]
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-29 15:07
a你設8192,b你設625,再試下看
樓主留言:
為什么是8192/625呢?可以是10000個脈沖轉一圈嗎