今天給設備通電時,發現電線發熱。
12kw純電阻加熱,星形解法,用的是四平方的銅線,電線長度20m,通電一會兒發現電線發熱。用鉗形表鉗的電流16A。
再看設備的電源線6平方,也在發熱。
按照理論4平方的銅線能流過20A的電流哇,我有點郁悶
這樣會不會有什么不太好的結果啊。問問大家,給點意見。
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 19:10
4平方的線其實可以帶15千瓦的加熱器,12千瓦更沒有問題的,是其他的問題,如“線太細,銅摻雜厲害,局部短路等等。