sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

睿智plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2013-07-22
查看睿智plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-23 10:01

我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……