sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hmq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-22 06:57
請教高手  10KVPT為什么經常出現弧光接地  有什么辦法解決
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-22 08:59
柜體內的金屬部分離線太近了吧。距離太近的話就會達到放電距離,就會產生弧光放電,距離太近弧光不能自己熄滅,這樣就是弧光接地了。適當調整一下距離(先仔細看看是不是這個原因)。樓主說經常出現,我覺得的80%是這個毛病。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-22 09:05
順便說一句,10KV電壓的安全距離是0.7米,但為了安全一般都選擇1米。