樓主  發表于: 2011-07-22 01:07
      我們這有個西門子s7-300的PLC,上次把MMC卡拔出來一次,再放進去,就丟失數據了,請問各位論壇大大們這是怎么回事?有沒有方法防止這樣的事情發生?
qiangguoyu3
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 860 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-22 11:27
你肯定是拔卡后上電了,
一旦拔掉卡后或新卡上電后原卡的寄存器數據就會丟失。呵呵。有些東西不要輕易實驗的