樓主  發表于: 2008-03-25 14:25
我們現在用的是愛德利MS 2-104變頻器,0.4KW,三相220V輸出。帶一臺250W的電機,輸入是220V/380V均可的,角型接法,停機一段時間后再啟動時電機轉速就會慢下來,運轉一段時間后才能正常,用萬用表測量時發現轉速慢時變頻器輸出只有170V左右,正常時輸出200V左右,怎么會出現這種情況 ,怎么解決?先謝謝各位了
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 17:11
首先問一下,你對變頻器的原理熟悉嗎?
你電機的速度變化是否跟你設定的加速時間相符合啊?
設備對電機的轉速有什么特殊的要求不?
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 17:20
如果你不太熟悉變頻器的原理的話,而且設備對電機加速的快慢沒有什么要求的話,
干脆把加速時間改成"0"好了,MS 2系列的我沒說明書,AS2系列的參數如下:
  CD00 主頻率 CD01設定鎖定  CD02 加速時間 CD03減速時間