karui
級別: 探索解密
|
公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了? |
---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
|
如果是零負載的話,而你高壓保險按規定要求安裝上去,一送電就燒保險絲,那樣燒的機會是比較大的,還是匝間短路等 |
---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
|
不管是輸出電流是380A與454A二個全說的不只是對一半,怎么說呢,按道理315KVA變壓器,是在全阻性的情況下他才可以輸出電流在454A而380A他是按功率感性的負載0。計算的話,那樣也對, 所以二個說的只能說是對一半,倒是非顛380的比較在理可能是他實際電工吧, 454A可能是辦公室電工吧, 呵呵, |
---|---|
|