yangjunhua
級別: *
|
圖片:
一個簡單的繼電器控制系統,控制電葫蘆正反轉,有點動,有自動提升.可在調試時發現有時候點動會誤動作,變成自動了,圖我附上,原理上不應該有問題,經驗豐富的朋友幫我分析一下該怎么辦?一般情況下每20次會有一兩次誤動作! 注:SB1,SB3是自動SB2SB4是點動!下面的是行程開關! [ 此貼被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新編輯 ] |
---|---|
|
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
|
這種電路圖是完全可以做成教科書的,畫得很好,只是在實施時的對電器的要求取決于設計者的考慮, 用國產的垃圾東西沒有什么用的,沒有問題的設計也變得漏洞百出,所以建議優先考慮品牌電器,如果非要在垃圾中淘寶的話,不如自已買幾種回來看看,常閉和常開的動作相差多少!有CE認證和3C認證的要好一點!! |
---|---|
|
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
|
TO樓主: 這個問題還真沒有見過,如果真如樓主所說那就使用斷電保護電路,原理就是在熱過載上任取一組火線,加裝一個中繼,另一端跟零線相連.然后在控制線路的停止按鈕后面串聯這個中繼的常閉觸點. |
---|---|
|
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
|
做了一些改進,不知道行不行!樓主你試試看!! |
---|---|
|