樓主  發表于: 2008-03-25 01:14
請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 09:20
“如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0.....”三菱的com已經和內部開關電源的0v連接了,所以只能接NPN型的。
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-26 10:40
1 我不知道你那個“黑線帶+24V電”是在什么情況下測的,是傳感器用plc內部電源黑線接入輸入點X,還是傳感器單獨連接外接電源,沒與plc連接。
2  因三菱PLC 把COM點在PLC內部與負極連接,所以輸入點開路時都是高電平(24V+),不管你接沒接那個接近開關。
3  如果你單獨把那個npn傳感器接電,上述中“棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電”,那個黑線用電表測量時應該不到24V,在23V左右,這是三極管本身的特性造成的,只是個斷開的狀態,也就是說如果此時你在黑線和藍線間連個24V指示燈,它是不會亮的。
4  一般的plc輸入模塊都采用的是雙極型光耦,如果plc輸入部分,內部沒有接自帶電源,可通過外部電源接入com的極性,選擇源型或漏型輸入。比如樓上站長所說的那個,或者西門子的,F(xiàn)X3U好像也是。
5  如果你用的是三菱的PLC輸入模塊內部已經接電,最好不要再接外部電源,萬一它見了鬼的壞掉了沒地方說理,千萬別來找我(我也知電源可以并起來用,但可能會影響使用壽命,沒試過)。除非經過專業人士對其內部電路進行修改,把內部電源與輸入斷開。
6 說明書上有一個圖是四線的傳感器,為外接電源的,但市面上的4線一般都是,兩根電源另外兩根是選常開常閉用的(也就是說傳感器的工作電源和信號電源是共在一起的),我只見過5線的好像有圖上那樣用的。


也不知道我說沒說明白。
[ 此貼被一天賊忙在2008-03-26 10:50重新編輯 ]
混灌水區的!