問題:觸摸屏(海泰克)顯示的數據正常是編碼器(歐姆龍增量式的)通過PLC的輸入點送進去的,操作人員通過觸摸屏顯示的此數據進行調整(上升或下降)。現在的問題是此數據不停的在變化(一直增加,本來是5.0MM,可現在能變化在1500以上)。后來徹底是連數據顯示都沒有了(就是說在顯示屏上顯示此數據的小窗口不見了)而觸摸屏其他的窗口畫面都可以正常使用。最后的處理結果是更換編碼器后正常。
不解的是:
1 編碼器最終的停止位置是靜止的為什么數據會不停的在增加變化呢。
2 編碼器壞了為什么觸摸屏的數據顯示畫面會也不見了呢。
以上請各位大蝦替小弟分析分析,為什么會這樣呢?