我寫了一步程序調試
LD   M0

DDRVI    D3   D7   Y1   Y3


在觸摸屏內看     D3   的值    5480  
伺服驅動上面顯   D3   的值    1071
監控三菱PLC         D3 的值     65601

我調試的時候,置位一下M0   就看到上面的三個不同數值,
怎樣監控伺服的移動量,
如,前進幾次以后,如何回原點
好好學習
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 14:36
引用
引用第1樓匯榮鋁業于2011-07-15 13:09發表的  :
既然用了DDRVI  那D3  D7里的數據就應該是32位的,不知道你在觸摸屏里設置的是32位嗎?

贊同  這種現象只有數據的位不一致才會出現的,你檢查下你屏幕里的顯示位是不是32位的。