z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
|
前些日子有個客戶的機器出問題了我出檢查發現PLC的輸出點壞掉了 我就建議他們換個PLC 然后我把程序考了出來結果發現這程序很特別能考出來 不能寫進去(是寫程序的人沒加結尾),我是在沒辦法了就把程序分段寫進去花了一下午時間才弄進去(程序里面還有兩個錯誤必須分段才能寫進去 寫進后后程序檢查有錯但機器運行完全正常那出錯的地方也沒事了挺怪的),把程序弄進去后我發現這程序里有五分之三的是空操作我就把空操作程序全刪了結果開機機器立馬給我罷工 然后我又把帶有空操作的程序寫進去 機器又正常了 到現在為止我還不知道那些空操作有啥用,大家有誰知道的可以分享下嗎,程序我上傳上來你們看看吧。 TP120貼片機.rar (7 K) 下载次数:158 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
【PLC里面的程序我怎么看都覺得不完整(因為外面的接線端子還有很多在程序里度沒出現過)】那外面布置的線是不是有功能呢?我上載的一個程序里面好多條是無用程序,可能廠家故意瞎編的忽悠別人吧?你先把程序保存下來后,清理一下PLC內存后,在保存下來的程序結束處加一個END,重新設置一下再下載程序看怎么樣? 樓主留言:有 都是很重要的端子 你說的方式我在現場的時候就試過了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |