F500 37KW,開關電源壞,修好后,用PU操作沒問題,都用了一個月了,昨天去結賬,客戶說要改成外部操作和調速,我把參數P73改0
P79改2,只接STF,SD,電位器都沒接,起動就跑到50HZ,初始化也這樣,問三菱技術支持說,可能主板壞了,
真的主板壞了嗎?PU操作好好的,大家沒有沒遇到這問題
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 16:59
你可以量一下電位器輸入端電壓多少,如果不正常就是主板問題