sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-14 11:12
F500 37KW,開關電源壞,修好后,用PU操作沒問題,都用了一個月了,昨天去結賬,客戶說要改成外部操作和調速,我把參數P73改0
P79改2,只接STF,SD,電位器都沒接,起動就跑到50HZ,初始化也這樣,問三菱技術支持說,可能主板壞了,
真的主板壞了嗎?PU操作好好的,大家沒有沒遇到這問題
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 17:16
線路連接有沒有問題哦,把參數P73改2試一下(注意電流/電壓轉換開關的位置),