sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

nangua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nangua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-13 23:03
        請教各位前輩:
  在PLC 里用INC,D200,在觸摸屏里用數據顯示.元件讀取D200。但D200只能儲存32767。現在超過32767的數據怎么做,在觸摸屏只能讀取單個數據寄存器。要讀取32位的也是兩個數據寄存器怎么做,還有怎么做每個小時產能,日產能。以報表的形式。我用的是三菱FX1N的PLC 威綸TK6070i的觸摸屏。
                                    謝謝!
ghost.net
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-22 01:55
可以的,