        請教各位前輩:
  在PLC 里用INC,D200,在觸摸屏里用數據顯示.元件讀取D200。但D200只能儲存32767。現在超過32767的數據怎么做,在觸摸屏只能讀取單個數據寄存器。要讀取32位的也是兩個數據寄存器怎么做,還有怎么做每個小時產能,日產能。以報表的形式。我用的是三菱FX1N的PLC 威綸TK6070i的觸摸屏。
                                    謝謝!
yuchong
KEEP MOVING
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 154 點
下載積分: 846 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2024-12-11
查看yuchong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 22:44
LD  M8000
DINC  D200