樓主  發表于: 2011-07-12 09:47
描述:PLC程序
圖片:
描述:協議宏序列
圖片:
描述:協議宏詳細
圖片:
三菱變頻器 E540
現在通訊設置沒有問題(9600 E 2) 但是問題是 傳送的數據不連續(有時候會連續) 造成變頻器沒有響應
用串口捕捉工具看了下模塊所發送的數據 如下 :
#       Time        Function                        Data ( Hex )    

1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - AccessPort.exe
2       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 9600

8       [00002544]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
9       [00002694]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
10      [00002784]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
11      [00002841]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 05 30 31 46 41 31
12      [00002842]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 30 32 37 42
13      [00002901]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 05 30 31 46
14      [00002902]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 41 31 30 32 37 42
15      [00002949]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
16      [00002950]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
17      [00003001]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
18      [00003002]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
19      [00003047]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
20      [00003094]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 05
21      [00003095]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 30 31 46 41 31 30 32 37 42

Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42  這樣的數據時正確的 變頻器能有響應 也就是10位的數據要一起發送才可以的

現在的問題就是有時候是連續的 有時候不是 不知問題所在
PLC程序只有兩段 一段是數據傳送到數據區 第二段入附圖所示
不知是不是每一次通訊完成后都要清空一下SCU呢???(注 對協議宏和該模塊還不是很了解 所以有此想法 )
附圖 PLC程序 和 協議宏

期待高人出現
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-24
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 12:25
變頻器參數Pr77=2
2樓  發表于: 2011-07-14 09:04
PR77=2的時候,不管在運行還是在停止大部分地址都能讀寫數據。
3樓  發表于: 2011-07-14 09:31
按你貼出的數據分析:發送是連續的,至少變頻器認為是連續的。只是你的協議還有點問題:通信等待時間的數據沒有
[ 此帖被hlq_0815在2011-07-14 10:31重新編輯 ]
4樓  發表于: 2011-07-14 09:43


按三菱的協議分析十組數據也不對:回車數據你也沒有
5樓  發表于: 2011-07-15 09:28
不管誰對誰錯,首先你要弄清什么是“協議”。搞通信你必須按照對方的協議給它數據,對方才會理會你。
按你的數據分析,你給對方的指令是“FA ”運行指令。。。。。。
你試試發以下這組數據給變頻器,如果變頻器設置是對的話,RUN的燈就會閃動:
05 30 31 46 41 31 30  32 37 42 0D
[ 此帖被hlq_0815在2011-07-15 09:37重新編輯 ]
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。