sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-23 09:12
圖片:
X4是磁翻版的高位,X5是低位,Y15,Y16分別是兩臺電動機,要求控制是,高位

起一臺,低位停這臺。再到高位時起另外一臺,兩臺輪流切換,我寫了幾句,達不到要求。用仿真器

模擬狀態不合適,剛運行所有RST 指令就執行了


foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-23 11:59
圖片:
還是這個問題,我又寫了另外幾句。想法是先清除所有可用存儲器的內容。把D0置1,D1也置1。

比較D0和D1,這兩個數應該相等。于是到高位時(X4通)置位Y15啟動一臺電機,低位時(X5通),

復位Y15,停剛啟動的電機。同時把D1置0,下次比較D1和D0,D1應該小于D0,于是啟動另外一臺

電機,把D1再置1。再比較。從而達到通過兩個液位來控制兩臺電機切換使用的目的,可是模擬還是

不成功,郁悶啊!請站長指點。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-23 16:36
圖片:
把X4、X5、Y15、Y16的常開點換為上升沿后還是不對,在仿真中強制X4狀態合適
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-23 16:37
圖片:
再接著強制X5狀態就不對了
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-24 15:51
感謝站長在百忙中抽出時間給予指導
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-02 08:49
多謝各位給予的關注,站長給的LAD我已試過,無論是在仿真軟件上,還是在真實硬件上

都達到了控制要求
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-02 09:14
能有這樣的好網站,想不進步都不行